浪涌保护器又称防雷器,很多人购买浪涌保护器时对那些专业的参数感到头疼不已,不知道该如何选择适合自己的产品,今天就让科佳防雷来告诉你该如何选择合适的防雷器型号。
首先要搞清楚防雷器用在什么地方,按照GB18802.1三级防雷保护原理,电源和设备所需要的保护措施被分为三个等级。在建筑物进线柜安装第一级防雷器,选择相对通流容量大的T1级电源防雷器,波形为10/350us,冲击放电电流Iimp为12.5kA~50kA;然后在下属的区域配电箱处安装二级电源防雷器,波形8/20us,最大放电电流为Imax为40KA,最后在设备前端安装三级电源防雷器,波形为8/20us,最大放电电流20kA。
其次是供电系统的类别,建筑物内的供电系统是单相供电还是三相供电,单相供电系统需要选择2P电源防雷器,TT系统选择3P+1的电源防雷器,TN-C三相四线系统选择3P电源防雷器,TN-S三相五线系统选择4P电源防雷器。
下面是防雷器的几个重要参数:
(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
(2)最大持续工作电压Uc:长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压值。
(3)标称通流容量In:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
(5)冲击放电电流Iimp:给保护器施加波形10/350μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
(6)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
还有,要了解清楚厂家的防雷产品是否具备正规机构的检测报告。防雷产品的作用只有在发生电击或者雷击的情况下才能显示出来,许多防雷器厂家就是利用这点,出厂了很多不合格的产品。而我们科佳防雷的每个产品在车间都要经过冲击、电涌、老化等测试,然后上报到防雷中心检测,所以20年来,质量一直深受新老客户的肯定和认同。
最后,防雷器价格和品牌可能是你最关心的问题了,许过人盲目的追求品牌,开口就说要施耐德、OBO什么的,殊不知外国的许多知名防雷器也是在中国贴牌加工的,X宝和阿里巴巴基本上都是假冒产品。而现在国内一些实力厂家,产品的性能和质量已经达到国际水准,而且价格实惠,是不错的选择。
附录《科佳电源防雷器选型表》
|
|