1、什么叫防雷分区?
根据IEC61312-1防雷分区的定义,把雷电保护区分为以下几个等级:
1.1雷电保护区LPZ0A(A区)
该区内的各物体都可能遭受直接雷击,同时在该区内雷电产生的电磁场能自由传播,没有衰减。
1.2雷电保护区LPZ0B(B区)
该区内的各物体在接闪器保护范围内,不会遭受直接雷击,但该区内的雷电电磁场因没有屏蔽装置,雷电产生  的电磁场也能自由传播,没有衰减。
1.3雷电保护区LPZ1(1区)
该区内的各个物体因在建筑内,不会遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小,本区内的雷电电磁场可能衰减(雷电电磁场与LPZ0A、LPZ0B区可能不一致),这取决于屏蔽措施。
1.4后续防雷区LPZ2(2区等)
当需要进一步减小雷电流和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。


2 、什么是防雷的分级保护?
IEC 61312定义了防雷的保护分区,根据保护分区的要求需要在每个分区的交界处,安装相对应的防雷器,在LPZ0B区与LPZ1我的交界处安装B级(一级)防雷器,在LPZ1区与LPZ2区的交界处安装C级(二级)防雷器,在LPZ2区内的设备前端安装D级(三级)防雷器。其工作原理为利用分级的防雷器,层层泄放雷电感应的能量,逐级减低浪涌电压,从而保护用户端设备。
根据VDE 0675对B、C、D三级防雷器电压保护水平的要求,B级电源防雷器<4KV,C级电源防雷器<2.5KV,D级电源防雷器<1.5KV。


也就是说一级浪涌保护器安装在AB,二级安装在1,三级安装在2区。